自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.17 调压性能试验
试验介质釆用氮气或压缩空气,减压阀关闭(调节弹簧处于自由状态),开启减压阀后的截止阀,调进口压力为最高工作压力,缓慢调节减压阀的调节螺钉(或手轮),使出口压力在该压力级弹簧的最大与最小之间连续变化。反复两次,每调一档时,必须使出口压力表指针回零,否则重新调整截止阀开度。调节要灵敏,不得有卡阻和异常振动。记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.16 电磁阀工作可靠性试验
- 下一节:6.18 单向阀开启压力试验