自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.18 单向阀开启压力试验
单向阀开启压力试验采用6.6规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。
将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次,记录试验结果。
将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.17 调压性能试验
- 下一节:6.19 单向阀工作可靠性试验