自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.19 单向阀工作可靠性试验
试验在常温下进行,气源采用压缩空气或氮气,顺序给单向阀正、反向交变充压至最大工作压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,正、反向切换频率不大于每分钟30次。完成10000次开启-关闭循环试验后,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.18 单向阀开启压力试验
- 下一节:6.20 装置运行功能试验