自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
7.3 弯曲疲劳试验
7.3.1 试样长度按式(3)进行计算:
L——软管试样长度,单位为毫米(mm);
R——软管最小弯曲半径,单位为毫米(mm);
A1、A2——软管试样刚性端的长度,单位为毫米(mm);
D——软管的公称通径,单位为毫米(mm)。
7.3.2 如试样实际长度能够满足式(3)计算长度,按图1所示进行弯曲试验。将消防洒水软管弯成U字型,两端接头平行且间距为2r(厂方公布最小弯曲半径)。将一端接头固定,另一端作上下移动,上下移动幅度各为洒水软管公称通径的4倍,弯曲频率为每分钟5次~30次,共试验50000次,试验时试样内部应充入额定工作压力的水压,检查试样情况。
7.3.3 如试样实际长度不能满足式(3)计算长度,按图2所示进行弯曲试验。将消防洒水软管一端固定,另一端做左右摆动。摆动角度α按式(4)计算,弯曲频率为每分钟5次~30次,共试验50000次,试验时试样内部应充入额定工作压力的水压,检查试样情况。
式中:
α——摆动角度,单位为度(°);
L——软管试样长度,单位为毫米(mm);
R——软管最小弯曲半径,单位为毫米(mm);
A1、A2——软管试样刚性端的长度,单位为毫米(mm);
D——软管的公称通径,单位为毫米(mm)。
L=4R+A1+A2+8D ..................(3)
式中:L——软管试样长度,单位为毫米(mm);
- 上一节:7.2 伸长试验
- 下一节:7.4 交变水冲击试验