自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
7.4 交变水冲击试验
将试样按最小弯曲半径弯成90°安装在试验装置上并固定,向试验管路中充水排出空气,然后进行20000次压力从0MPa至额定工作压力的交变水压冲击试验,试验频率为每分钟6次。
在试验过程中,检查试样情况。
在试验过程中,检查试样情况。