自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置 GB5135.21-2011
返 回
变小
变大
底 色

6 要求

6.1 外观与标志
6.1.1 末端试水装置表面应平整光洁,无加工缺陷及磕碰损伤,涂层、镀层应均匀,色泽美观。保护罩颜色应为红色。
6.1.2 保护罩明显处应设置清晰、永久性标志,标志内容应符合 9.1 的规定。
6.1.3 试水阀上应明显标识出其启闭状态。
6.2 额定工作压力
    末端试水装置的额定工作压力应不大于 1.2MPa。
6.3 材料
    试水阀、试水喷嘴应采用耐腐蚀性能不低于黄铜的金属材料制作。
6.4 连接形式
    末端试水装置的连接形式应符合 GB/T 7306.1、GB/T 7306.2 及 GB 5135.11 的规定。
6.5 流量系数
    按 7.2 规定的方法进行试验,末端试水装置流量系数 K 的任一测量值和平均值均应符合表 1 的规定。

表1 流量系数偏差

6.6 强度性能
    按 7.3 规定的方法进行试验,末端试水装置应无渗漏、变形和损坏。
6.7 密封性能
    按 7.4 规定的方法进行试验,末端试水装置应无渗漏。
6.8 功能
6.8.1 按 7.5 规定的方法进行试验,末端试水装置应能通过手动、电动(适用时)等方式灵活开启,带信号反馈装置式末端试水装置动作后,应能输出反馈信号,关闭后应无渗漏。
6.8.2 电动式末端试水装置应具有手动启动功能。
6.8.3 末端试水装置应具有防止误操作的措施,压力表安装口处应设有开关。
6.9 工作可靠性
    按 7.6 规定的方法进行试验,末端试水装置应能动作 1000 次,且每次开启灵活,关闭后应无渗漏。
6.10 耐盐雾腐蚀性能
    按 7.7 规定的方法进行试验,试水喷嘴不应有明显腐蚀损坏。试验后,进行流量系数测量试验,应符合 6.5 的规定。
6.11 过载能力
    带信号反馈装置式末端试水装置按 7.8 规定进行试验,其电器元件不应出现过热烧毁、电蚀坑点、触点粘合等现象。
6.12 耐电压性能
    电动式和带信号反馈装置式末端试水装置按 7.9 规定的方法进行试验,接线端子、带电部件和金属支架(包括外壳)之间不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。
6.13 绝缘要求
    电动式和带信号反馈装置式末端试水装置按 7.10 规定进行试验,在下列部件之间的绝缘电阻应大于 2 MΩ。
    a) 触点断开时,同级进线与出线之间(适用时);
    b) 各带电部件与金属支架(包括外壳)之间。
6.14 接触电阻
    带信号反馈装置式末端试水装置按 7.11 规定进行试验,开关的每对闭合触点之间的接触电阻应小于 0.1 Ω。
6.15 工作电源
    电动式末端试水装置按 7.12 规定的方法进行试验,供电电压波动幅度在额定工作电压×(1±15%)范围内,应能正常工作。
6.16 压力表
    试水阀前应装压力表,压力表精度应不低于 1.6 级,性能应符合 GB/T 1226 的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭