自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置 GB5135.21-2011
返 回
变小
变大
底 色

7 试验方法

7.1 外观、材料、连接方式检验
    通过目测或使用测量器具对末端试水装置外观标志、材料和连接方式等进行检查、测量。
7.2 流量系数测量
    将末端试水装置安装在试验装置上,试验压力从 0.05MPa~0.65MPa ,每间隔 0.10MPa 测量末端试水装置的流量,压力测量精度不应低于 0.5 级,流量测量精度不应低于 1.0 级。对于每一个末端试水装置,压力应先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。
    将所测得的数据按公式(1)计算,计算每一压力点的流量系数及其平均值。
    流量系数 K 按公式(1)计算:

    式中:
    p——末端试水装置压力表处试验压力,单位为兆帕(MPa);
    Q——末端试水装置的流量,单位为升每分钟(L/min)。
7.3 强度试验
    将末端试水装置安装在试验装置上,充水排除空气后,对试件缓慢升压至 1.5 倍额定工作压力,保持时间 5 min ,试验中末端试水装置中的试水阀门处于开启状态。试验时要防止损坏非承压部件。
7.4 密封试验
    将末端试水装置安装在试验装置上,充水排除空气后,对试件缓慢升压至 1.1 倍额定工作压力,保持时间 5 min ,试验中末端试水装置的试水阀门处于关闭状态。试验时要防止损坏非承压部件。
7.5 功能试验
    将末端试水装置安装在试验装置上,调节末端试水装置进口处压力分别在 0.05MPa 和额定工作压力下,启、闭末端试水装置,检查末端试水装置的动作及密封情况。
7.6 工作可靠性试验
    将末端试水装置安装在试验装置上,调节末端试水装置进口处压力为 0.80MPa ,手动、电动启、闭阀门 1000 次,试验后按 7.4 规定的试验方法进行密封试验。
7.7 耐盐雾腐蚀试验
    试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行。试验用盐水溶液质量浓度为 20% ,密度 1.126 g/cm³~1.157 g/cm³,pH 值为 6.5~7.2 。将喷嘴清除油渍,封堵喷嘴的进口处,按正常使用位置悬挂在试验箱工作室中间部位。工作室温度控制在(35±2)℃。在工作室内至少应从两处收集盐雾,以调节试验过程中的喷雾速率和试验用盐水溶液的浓度,每处收集面积为 80 cm² ,连续收集 16 h ,每小时收集 1.0 mL~2.0 mL 盐溶液,其质量浓度应为 19%~21% 。从被测样品上滴下的溶液不能循环使用。试验周期 10 d ,连续喷雾。试验结束后,将样品用清水清洗并置于温度(20±5)℃、相对湿度不超过 70% 的环境中自然干燥 4 d~7 d ,检查喷嘴的腐蚀情况并按 7.2 进行流量系数测量。
7.8 过载能力试验
    在带信号反馈装置式末端试水装置的触点间进行过载能力试验,施加于触点间的试验电压为触点额定电压,试验电流为额定电流的 150% ,以每分钟 6 个周期的频率进行 500 个周期的动作。试验后对电器元件进行检查。
7.9 耐电压性能试验
    本试验的试验电源采用 50 Hz 正弦交流电源。
    当额定电压不超过 50 V 时试验电压应为 500 V ,当额定电压超过 50 V 时试验电压应为 1500 V 。试验电压以 100 V/s~500 V/s 的升压速率从零升至需要的试验电压值,保持(60±5)s,并检查电器元件。
7.10 绝缘电阻试验
    将电动式或带信号反馈装置式末端试水装置置于恒定湿热试验箱中,试验温度为(40±2)℃,相对湿度为 90%~95% ,保持 48 h 后进行绝缘电阻测量。规定的部件之间施加直流(500±50)V,持续(60±5)s 后测量绝缘电阻。测试时应保证触点接触可靠,试验引线间绝缘电阻足够大。
    测量绝缘电阻的试验装置应满足下列技术要求:
    a) 试验直流电压:(500±50)V(地端为金属板);
    b) 测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
    c) 最小分度:0.1 MΩ;
    d) 计时:(60±5)s。
7.11 接触电阻试验
    用误差不超过 ±5% 的电阻测量仪进行测试,测试次数为 5 次,取 5 次测试的平均值作为测试结果。
7.12 工作电源
    将电动式或带信号反馈装置式末端试水装置接入可调电源,调整电源电压为(额定工作电压×85%)V,50 Hz ,调整末端试水装置进口处压力分别在 0.05MPa 压力和额定工作压力下,启动装置。
    调整电源电压为(额定工作电压×115%)V,50 Hz,调整末端试水装置进口处压力分别在 0.05MPa 压力和额定工作压力下,启动装置。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭