城市消防远程监控系统 第7部分:消防设施维护管理软件功能要求 GB/T26875.7-2015
返 回
变小
变大
底 色

5 测试方法

5.1 总则
    5.1.1 制造商应提供消防设施维护管理软件包和用户文档。
    5.1.2 测试前,按照用户文档的相关要求进行硬件配置及软件安装,连接相关系统设备,完成软件的各项设置,使相关系统设备处于正常工作状态。
    5.1.3 消防设施维护管理软件功能测试过程应按5.2规定的方法,分别参照用户文档相应操作过程逐条进行。
5.2 功能测试方法
    5.2.1 运行消防设施维护管理软件,观察并记录信息管理软件进入工作状态情况。
    5.2.2 查看消防设施维护管理软件的文字信息界面情况。
    5.2.3 查看软件对移动终端、条形码扫描的录入情况。
    5.2.4 将数据库的硬盘分区剩余空间调整到小于10%的容量,观察并记录软件声音或文字提示情况。
    5.2.5 分别以不同权限用户登录消防设施维护管理软件,查看其对信息的操作状况,观察并记录操作结果。
    5.2.6 进行消防设施巡查信息的查询、添加、修改和删除等操作,生成《建筑消防设施巡查记录表》,进行打印,观察并记录操作结果。
    5.2.7 进行消防设施检测信息的查询、添加、修改和删除等操作,生成《建筑消防设施检测记录表》,进行打印,观察并记录操作结果。
    5.2.8 进行模拟消防设施巡查、检测和远程监控中发现故障的操作,观察并记录操作结果。
    5.2.9 进行消防设施维修信息的查询、添加、修改和删除等操作,生成《建筑消防设施维修记录表》,进行打印,观察并记录操作结果。
    5.2.10 进行消防设施保养计划信息的查询、添加、修改和删除等操作,生成《建筑消防设施保养计划表》,进行打印,观察并记录操作结果。
    5.2.11 进行消防设施保养信息的查询、添加、修改和删除等操作,生成《建筑消防设施保养记录表》,进行打印,观察并记录操作结果。
    5.2.12 登录消防设施维护管理软件,按照4.7中a)~i)规定的对消防设施所在单位的巡查信息、检测信息、维护信息和保养信息进行单项或者联合项索引统计,观察并记录操作结果。
    5.2.13 观察并记录根据5.2.12获得的查询统计结果的打印情况。