消防吸水胶管 GB6969-2005
5.7 曲挠性能试验
盘管式胶管分别在室温和低温条件下平直安放在24 h,然后根据表8的规定标记曲挠长度为 l 的 A3、B3两点,并按图2方式使胶管A3、B3二点重合,测量胶管曲挠力。结果应符合4.8的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.6 耐弯曲性能试验
- 下一节:5.8 盘卷性能试验