消防吸水胶管 GB6969-2005
5.8 盘卷性能试验
盘管式胶管按表8的曲挠长度 l 作为周长,按图3的方式盘两圈,分别在室温和低温条件下竖立放置24 h , 然后按图4方式将胶管放开一圈,另一圈作为放开部分的载荷垂直悬挂。 测量放开部分胶管的伸展长度,按公式(7)计算胶管伸展长度变化率。
式中:
——胶管伸展长度变化率,%;
l1——胶管伸展长度,单位为毫米(mm),
——胶管伸展长度变化率,%;
l1——胶管伸展长度,单位为毫米(mm),
结果应符合4.9 的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.7 曲挠性能试验
- 下一节:5.9 层间粘合强度试脸