【已作废】可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB15322.1-2003
6.11 高浓度淹没试验
6.11.1 目的
检验探测器对高浓度淹没的适应性。
6.11.2 要求
探测器的高浓度淹没性能应满足5.1.8条要求。
6.11.3 方法
6.11.3.1 将探测器安装于防爆试验箱内,使其处于正常监视状态20min。
6.11.3.2 将体积分数为100%的可燃气体以500mL/min的流量经校验罩输送到探测器的传感元件上,保持2min,将试验箱内可燃气体抽出,然后将探测器置于洁净空气中30min。试验期间,观察并记录探测器的工作状态;试验后,若探测器能处于正常监视状态,则按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.11.4 试验设备
防爆试验箱。
