可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
6.23 跌落试验
6.23.1 目的
检验探测器经受跌落的适应性。
6.23.2 要求
探测器经受跌落的性能应满足5.1.18条要求。
6.23.3 方法
6.23.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
跌落高度:
a) 质量小于1kg的 250 mm;
b) 质量在1kg~10kg之间 100 mm;
c) 质量在10kg以上 50 mm。
6.23.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。
6.23.3.3 试验后按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
目录
上节
下节
- 上一节:6.22 振动试验
- 下一节:6.24 长期稳定性试验