可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
6.24 长期稳定性试验
6.24.1 目的
检验探测器在正常大气条件下长期运行的稳定性。
6.24.2 要求
探测器长期运行的稳定性应满足5.1.14条要求。
6.24.3 方法
6.24.3.1 接通电源,使探测器处于正常监视状态20min,调准零点。
6.24.3.2 在正常环境条件下,使探测器连续运行28d。
6.24.3.3 试验结束后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
目录
上节
下节
- 上一节:6.23 跌落试验
- 下一节:6.25 气体干扰试验