火灾报警系统无线通信功能通用要求 XF1151-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.10 振动(正弦)(运行)试验

4.10.1 试验步骤
4.10.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用像其使用时一样(重力影响可忽略时 除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度。振动期间,试样处于正常工作状态。
4.10.1.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s²的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
4.10.1.3 检查试样外观及紧固部位,观察并记录试样的无线通信状态。
4.10.2 试验设备
    试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。
目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486