火灾报警系统无线通信功能通用要求 XF1151-2014
4.11 振动(正弦)(耐久)试验
4.11.1 试验步骤
4.11.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,振动期间试样不通电。
4.11.1.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s²的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
4.11.1.3 检查试样外观及紧固部位,接通电源,使试样处于正常工作状态,观察并记录试样的无线通信状态。
4.11.2 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:4.10 振动(正弦)(运行)试验
- 下一节:4.12 碰撞试验