火灾报警系统无线通信功能通用要求 XF1151-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.12 碰撞试验

4.12.1 试验步骤
4.12.1.1 按正常工作状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常工作状态。
4.12.1.2 对试样表面上的每个易损部件施加3次能量为(0.5±0.04)J的碰撞。在进行试验时应小心进行,以确保上一组(3次)碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响,在认为可能产生影响时,应不考虑发现的缺陷,取一新的试样,在同一位置重新进行碰撞试验。观察并记录试样的无线通信状态。
4.12.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的相关规定。
目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486