火灾物证痕迹检查方法 第5部分:小功率异步电动机 GB/T27905.5-2011
6 痕迹特征
6.1 电动机电气故障可呈现下述一种或多种痕迹特征:
a) 控制、保护或启动装置缺相;
b) 电容上有击穿痕迹;
c) 接线盒内接线端缺相;
d) 电动机机壳内表面金属变色、变形较外表面严重;
e) 电动机电源线绝缘层老化、烧焦程度内层重于外层;
f) 电动机电源线线芯上有一次短路熔痕;
g) 外壳上穿线孔处的电源线有一次短路熔痕;
h) 接线盒盖局部变色、内有烟迹,并粘有喷溅熔珠;
i) 接线端有局部变色、凹坑、缺蚀、熔融粘连等电弧灼烧痕迹;
j) 绕组端部、套管内的电源引线有短路熔痕;
k) 绕组个别部位变色明显较其他部位严重;
l) 电动机绕组间炭化变色不均匀;
m) 经浸泡后取出的定子绕组上有短路熔痕。
6.2 对于6.1所描述痕迹中宏观特征为短路熔痕的,其判定应按照GB/T 16840.1的规定进行。
6.3 电动机机械故障可呈现下述一种或多种痕迹特征:
a) 拖动负荷机械卡死;
b) 传送皮带内侧炭化或转动齿轮错位,有严重机械擦伤痕迹或断齿;
c) 扇叶片有机械擦伤或击断痕迹;
d) 轴与轴承间有机械擦伤痕迹;
e) 滚动轴承轴承架损坏或滚珠损坏、变形;
f) 转子和定子硅钢片表面有机械擦伤痕迹。
6.4 机械故障还可能呈现6.1中d)~m)所表述的痕迹特征。
