石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
6.5 密封要求
按7.6规定的方法进行阻火器密封试验,阻火器不应出现泄漏。
试验压力为1.1倍介质最高工作压力,压力保持时间为5min。
试验压力为1.1倍介质最高工作压力,压力保持时间为5min。