石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.6 阻爆性能(包括阻爆轰及阻爆燃)
阻爆性能应满足a) 或b) 的规定:
a) 按7.7.1规定的方法进行阻爆试验,阻火器应每次都能阻火。试验后外壳不应出现永久变形及损坏。阻火速度不应低于生产单位公布值。
b) 按7.7.2规定的方法进行阻爆试验,采用生产单位规定的适用介质(适用介质分类见5. 3)进行试验,阻火器应每次都能阻火。试验后外壳应不出现永久变形及损坏。