石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
7.4 二氧化硫腐蚀试验
试验在化工气体腐蚀试验装置中进行。试验装置内按体积比每24h加入1%的二氧化硫气体。放置在试验装置底部的平底大口器皿中注入足够的蒸馏水,靠自然挥发形成潮湿的环境,试验装置内温度保持在45°C±2°C。
将样品清除油渍后,按正常使用位置悬挂在试验装置的中间部位,试验装置顶部凝聚的液滴不得滴在样品上。试验周期16d,试验结束后,将样品置于温度20°C±5°C、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查并记录样品的腐蚀情况。
试验所用的二氧化硫气体亦可每天在试验装置内由Na2S2O3×5H2O溶液和稀硫酸反应制取。
