石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
7.5 强度试验
7.5.1 液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.5级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
7.5.2 将被测阻火器进口与液压强度试验装置相联,排除连接管路和阻火器腔内空气后,封闭阻火器出口。压力应在20s内匀速增加至试验压力,保持压力5min后泄压,检查并记录样品外观损坏或渗漏情况。
7.5.2 将被测阻火器进口与液压强度试验装置相联,排除连接管路和阻火器腔内空气后,封闭阻火器出口。压力应在20s内匀速增加至试验压力,保持压力5min后泄压,检查并记录样品外观损坏或渗漏情况。