电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
6.11 试验安全
由于试样在燃烧过程中产生的热量可能会损坏测试设备和仪器,因此一旦试样开始产生火焰的蔓延,应密切注意监控,并做好随时熄灭火焰的准备,当温度过高时,应停止试验,以防损坏试验设备。推荐沿着电缆束,在喷嘴上方1.5m、2.5m处以及燃烧室的顶部,采用热电偶监控温度变化。