电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
7 试验结果的评价
7.1 火焰蔓延程度的确定
当电缆停止燃烧(包括阴燃),或被熄灭后,应将试样擦拭干净。
擦净的试样如果表面没有损坏,则计算火焰蔓延时不考虑表面的烟灰,同时也不考虑非金属材料的软化或变形。火焰蔓延的距离采用损毁长度(m)表示,测量喷灯下缘到炭化起始点间的距离,精确到小数点后2位。炭化起始点可按下述方法判定:用锋利物体,如刀片按压电缆表面,如果表面从弹性变为脆性(粉化),则表明该点为炭化起始点。
7.2 热释放速率(HRR)和产烟速率(SPR)参数的计算
7.2.1 热释放速率峰值(HRR峰值)
热释放速率峰值定义为HRRav(t)的最大值,其中不包括喷灯的热输出,在整个供火阶段内测定, 即从喷灯点火时间tb到供火结束时间(tb+1 200s),单位为kW。
在计算HRRav(t)时,应从HRR中扣除喷灯的热输出值,扣除喷灯的热输出值后成为负值的HRR都应设为零。具体计算见附录B中的B.1。
7.2.2 产烟速率峰值(SPR峰值)
产烟速率峰值定义为SPRav(t)的最大值,在整个供火阶段tb到(tb+1200 s)期间测定,单位为m2/s。
具体计算见附录B中的B.2。
7.2.3 热释放总量(THR1200)
热释放总量采用从喷灯点火开始tb到试验供火结束(tb+1200s)的HRR积分值表示,并从中扣除喷灯的热输出值,单位为MJ。如果由于HRR值太高而提前中断试验,则不计算热释放总量,并清除记录。扣除喷灯的热输出值后成为负值的HRR不应包含在积分计算之内。
7.2.4 产烟总量(TSP1200)
产烟总量采用从喷灯点火开始tb到试验供火结束(tb+1200s)的SPR积分值表示,单位为m2。 如果由于HRR值太高而提前中断试验,则不计算产烟总量,并清除记录。计算SPR积分时不包括 SPR的负值。
7.2.5 燃烧增长速率指数(FIGRA)
FIGRA采用HRRav(t)/(t-tb)的最大值表示。具体计算见附录B中的B.3。
