电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
8 试验报告
试验报告应包括以下信息:
a) 基本信息:
1) 试验室地址和名称;
2) 试验报告的日期和编号;
3) 受检单位的名称和地址;
4) 生产厂商的名称和地址;
5) 测试日期。
b) 样品信息:
1) 电缆样品的鉴别;
2) 电缆样品的描述。
c) 试验信息:
1) 依据标准;
2) 试样数量;
3) 试样整体外径;
4) 试样安装方式;
5) 是否使用背板;
6) 供火时间(如20min);
7) 喷灯输出功率(如20.5kW或30kW)。
d) 观察和测量结果:
1) 火焰蔓延程度;
2) 燃烧滴落物/微粒的滴落情况;
3) HRR和SPR与时间的关系曲线;
4) 试验过程中的其他观察记录。
e) 计算结果:
1) 热释放速率峰值(HRR峰值);
2) 产烟速率峰值(SPR峰值);
3) 热释放总量(THR1200);
4) 产烟总量(TSP1200);
5) 燃烧增长速率指数(HGRA)。
试验报告中应注明任何与本标准规定的试验程序不一致的情况。
a) 基本信息:
