家用火灾安全系统 GB22370-2008
5.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
5.14.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
5.14.2 试验方法
5.14.2.1 将试样按GB16838中规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
5.14.2.2 按GB16838中规定的试验方法对试样施加表6所示条件的电磁干扰试验。试验期间现察并记录试样状态。试验后,按要求进行功能试验。
5.14.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.14.4 试验设备
试验设备应满足GB16838中规定。
