家用火灾安全系统 GB22370-2008
5.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.15.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备对射频场感应的传导骚扰的适应性。
5.15.2 试验方法
5.15.2.1 将试样按GB16838中规定进行试验配置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
5.15.2.2 按GB16838中规定的试验方法对试样施加表7所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按要求进行功能试验。
5.15.3 要求
试验期间.试样应保持正常监视状态:试验后,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.15.4 试验设备
试验设备应满足GB16838中规定。