家用火灾安全系统 GB22370-2008
5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
5.17.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
5.17.2 试验方法
5.17.2.1 将试样按GB16838中规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
5.17.2.2 按GB16838中规定的试验方法对试样施加表9所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按要求进行功能试验。
5.17.3要求
试验期间.试样应保持正常监视状态:试验后,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.17.4试验设备
试验设备应满足GB16838中规定。
5.17.4试验设备
试验设备应满足GB16838中规定。