家用火灾安全系统 GB22370-2008
5.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
5.18.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
5.18.2 试验方法
5.18.2.1 将试样按GB16838中规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
5.18.2.2 按GB16838中规定的试验方法对试样施加表10所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按要求进行功能试验。
5.18.3要求
试验期间.试样应保持正常监视状态;试验后,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.18.4试验设备
试验设备应满足GB16838中规定。
5.18.4试验设备
试验设备应满足GB16838中规定。