自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
5.15 摩阻系数测定
试件采用长度为6.1m的管道。
根据下列公式在流速(3.1~5.5)m/s之间对每种公称直径的管道测量五种流速下试件进出口的压力降,按公式(2)计算摩阻系数,判断计算结果是否符合4.16的规定。
根据下列公式在流速(3.1~5.5)m/s之间对每种公称直径的管道测量五种流速下试件进出口的压力降,按公式(2)计算摩阻系数,判断计算结果是否符合4.16的规定。
式中:
C——摩阻系数;
Q——流量,单位为立方米每秒(m³/s);
d——管道内径,单位为米(m);
p——每米管道的水头损失,单位为千帕每米(kPa/m)。
Q——流量,单位为立方米每秒(m³/s);
d——管道内径,单位为米(m);
p——每米管道的水头损失,单位为千帕每米(kPa/m)。
目录
上节
下节
- 上一节:5.14 长期静水压试验
- 下一节:5.16 当量长度试验