自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
5.16 当量长度试验
试件采用试验所需各种规格管件各1件,试件进出口各安装长度约为1m 相同公称直径的水平管道。
按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间进行固化。在(3.1~5.5)m/s之间对每种公称直径的试件测量五种流速条件下试件进出口的压降,按公式(3)、公式(4)计算试件的当量长度,判断试验结果是否符合4.17的规定。
按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间进行固化。在(3.1~5.5)m/s之间对每种公称直径的试件测量五种流速条件下试件进出口的压降,按公式(3)、公式(4)计算试件的当量长度,判断试验结果是否符合4.17的规定。
式中:
L——样品的等效长度,单位为米(m);
Lx——样品和试验管道的等效长度,单位为米(m);
Q——流量,单位为升每分钟(L/min);
d——管道内径,单位为米(m);
p——压差值,单位为帕(Pa);
c——摩阻系数;
a,b——试件前后管道长度,单位为米(m)。
Lx——样品和试验管道的等效长度,单位为米(m);
Q——流量,单位为升每分钟(L/min);
d——管道内径,单位为米(m);
p——压差值,单位为帕(Pa);
c——摩阻系数;
a,b——试件前后管道长度,单位为米(m)。
目录
上节
下节
- 上一节:5.15 摩阻系数测定
- 下一节:5.17 产品标志耐久性试验