消防培训基地训练设施建设标准 XF/T623-2006
7.10 地下建筑火灾事故处置训练区
7.10.1 构成和功能
地下建筑火灾事故处置训练区宜设有模拟地下仓库货物堆垛、模拟地下商场营业厅以及控制室和辅助设施,可模拟地下仓库和商场火灾 ,开展灭火、救援、疏散、排烟等技战术训练、协同训练和实战演练。
7.10.2 建设要求
7.10.2.1 地下建筑火灾事故处置训练区占地面积应不小于210m²,建筑面积应不小于100m²,建筑高度应不低于3m。
7.10.2.2 地下建筑火灾事故处置训练区应在地下建设。建筑材料应坚固耐用,墙壁、地面、顶棚应具有足够的耐高温性能。
7.10.3 安全要求
地下建筑火灾事故处置训练区应设有应急照明、监控、对讲、排烟装置和紧急救援通道。
