消防培训基地训练设施建设标准 XF/T623-2006
7.11 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区
7.11.1 构成和功能
危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区宜设有模拟危险化学品槽罐车、地面燃烧床、气体管道、控制装置以及辅助设施,可模拟槽罐车颠覆,气体或液体的泄漏和燃烧,开展侦检、警戒、灭火、堵漏、洗消等技战术训练。
7.11.2 建设要求
7.11.2.1 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区占地面积应不小于100m²。
7.11.2.2 模拟危险化学品槽罐车参照10t液化石油气槽车规模建造。泄漏压力应与泄漏气体实际压力相符合。
7.11.2.3 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区应设置废料、废液降解回收装置以及油水分离、污水处理设施。
7.11.3 安全要求
危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区应设有监控系统监测可燃气体浓度,防止可燃气体浓度超出允许的范围。
- 上一节:7.10 地下建筑火灾事故处置训练区
- 下一节:7.12 电气火灾事故处置训练区