消防培训基地训练设施建设标准 XF/T623-2006
7.12 电气火灾事故处置训练区
7.12.1 构成和功能
电气火灾事故处置训练区宜建有模拟变电室、室外油浸式变压器、架空电线电缆、开关控制柜以及辅助设施,可模拟带电或断电火灾事故和常见的电气开关火灾事故,开展带电、断电灭火等扑救电气火灾的技战术训练。
7.12.2 建设要求
7.12.2.1 电气火灾事故处置训练区占地面积应不小于100m²,变电室建筑面积应不小于10m²。
7.12.2.2 油浸式变压器可参照GB/T 6451 中63kV电压等级建造。
7.12.3 安全要求
7.12.3.1 电气火灾事故处置训练区应设有手动断电开关或漏电自动保护装置。
7.12.3.2 室外油浸式变压器四周应设置防止可燃液体溢出的围堤。
- 上一节:7.11 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区
- 下一节:7.13 心理训练区