建筑构件耐火试验方法 第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求 GB/T9978.9-2008
前言
中华人民共和国国家标准
建筑构件耐火试验方法
第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求
Fire-resistance tests一Elements of building construction—
Part 9:Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements
(ISO 834-9:2003,MOD)
GB/T 9978.9-2008
建筑构件耐火试验方法
2008-06-26 发布 2009-03-01 实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布
GB/T 9978《建筑构件耐火试验方法》预计分为如下若干部分:
——第 1 部分:通用要求;
——第 2 部分:耐火试验炉的校准;
——第 3 部分:试验方法和试验数据应用注释;
——第 4 部分:承重垂直分隔构件的特殊要求;
——第 5 部分:承重水平分隔构件的特殊要求;
——第 6 部分:梁的特殊要求;
——第 7 部分:柱的特殊要求;
——第 8 部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求;
——第 9 部分:非承重吊顶构件的特殊要求;
……
本部分为GB/T 9978的第9部分。
本部分修改采用ISO 834-9:2003《耐火试验 建筑构件 第9部分:非承重水平分隔构件的特殊要求》(英文版)。
本部分根据ISO 834-9:2003重新起草。附录A为ISO 834-9:2003原有附录,附录B列出了本部分章条编号与ISO 834-9:2003章条编号的对照一览表。
考虑到我国国情,在采用ISO 834-9:2003时,本部分做了一些修改。有关技术性差异已编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录C中给出了这些技术性差异及其原因的一览表,以供参考。
为便于使用,对应于ISO 834-9:2003,本部分还做了下列编辑性修改:
——“ISO 834的本部分”修改为“GB/T 9978中的本部分”;
——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
——删除国际标准的前言和引言。
本部分附录A、附录B 和附录C均为资料性附录。
本部分由中华人民共和国公安部提出。
本部分由全国消防标准技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC 113/SC 8)归口。
本部分起草单位:公安部天津消防研究所。
本部分主要起草人:刁晓亮、赵华利、韩伟平、黄伟、董学京、俞颖飞、李博、李希全、阮涛、白淑英。
注意事项:试件的安装、试验和剩余物的处理过程中都存在着一定的危险性,试验期间还可能会产生一些有毒或有害的烟尘和气体。因此,相应部门要对与试验有关的工作人员进行必要的培训,使之充分了解试验的危险性,并在试验前做好安全防范措施。试验过程中工作人员必须严格按安全操作规程进行操作,试验后应妥善处理试件的残余物,以充分保证工作人员的身体健康和人身安全。
