消防用开门器 GB28735-2012
6.3 液压软管试验
6.3.1 检查开门器使用的液压软管两端是否设置金属护套,液压软管是否提供符合GB/T 3683要求的检验证明。
6.3.2 液压软管一端的液压接头与试验装置的动力源连接,另一端的液压接头用堵头封堵,对液压软管及液压接头增压至1.5倍额定工作压力,保持60s,检查渗漏情况。
6.3.2 液压软管一端的液压接头与试验装置的动力源连接,另一端的液压接头用堵头封堵,对液压软管及液压接头增压至1.5倍额定工作压力,保持60s,检查渗漏情况。