消防用开门器 GB28735-2012
6.4 液压接头试验
6.4.1 检查开门器使用的液压接头是否带有自锁功能和防尘装置。
6.4.2 液压软管一端的液压接头与试验装置的动力源连接,另一端的液压接头与另一根长度为0.5m的液压软管的液压接头相连,长度为0.5m的液压软管的另一端液压接头用堵头封堵。试验装置对这两根液压软管相互连接的一对液压接头施加1kN的轴向拉力,然后增压至额定工作压力,保持60s,检查渗漏及变形情况。
6.4.2 液压软管一端的液压接头与试验装置的动力源连接,另一端的液压接头与另一根长度为0.5m的液压软管的液压接头相连,长度为0.5m的液压软管的另一端液压接头用堵头封堵。试验装置对这两根液压软管相互连接的一对液压接头施加1kN的轴向拉力,然后增压至额定工作压力,保持60s,检查渗漏及变形情况。