电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第5部分:电气火灾物证识别和提取方法 GB/T16840.5-2012
附录A (资料性附录)痕迹样品分类
A.1 电气火灾起火源分类
电气火灾按起火源分类为输配电装置、输配电线路、用电设备、照明设备、特种电器等火灾。
A.2 电气火灾起火原因分类
电气火灾按起火原因分类为短路、过负荷、接触不良、局部过热、火花放电、断路、过(欠)压、烤燃、静电放电、雷电放电火灾。
A.3 起火原因故障形式分类
A.3.1 短路和过负荷故障,其原因分为绝缘老化击穿、裸露相碰、漏电、对地击穿、机械擦伤、外力作用、误操作、过负荷、绝缘烧毁等;按起火时所处的环境,可分为原发性故障和诱发性故障;诱发性故障为在火灾火焰热作用环境条件下发生的故障,其他故障皆为原发性故障。
A.3.2 接触不良故障分为连接松动、接点振动、接触电阻增大、连接点处理不当等。
A.3.3 局部过热故障分为设备或线路局部过热,包括自身局部过热和连结负荷的影响过热。
A.3.4 火花放电主要指短路、过载、接触不良等故障伴随着火花和弧光放电的一种现象,它可以直接 引起可燃物、易燃物燃烧和爆炸。按作用形式可分为带电粒子复合产生的高温火花和高温喷溅颗粒 火花。
A.3.5 烤燃主要指发热电气元件或部件接触或靠近可燃物而引燃。发热元件包括电热丝、灯泡、镇流器等。
A.3.6 静电放电火花引燃易燃易爆气体而发生火灾。主要包括人体产生的静电,液体、气体、粉尘运动产生的静电。可分为人体静电火花,液体、气体、粉尘运动静电火花。
A.3.7 雷击引发火灾的主要机理为电效应、热效应、机械效应、电磁感应、雷电波侵入等。雷击火灾分为直接雷击、感应雷击、雷电波侵入引起的火灾。
A.3.8 按本章规定,起火源和起火原因分类组合见表A.1。
