细水雾灭火装置 XF1149-2014
6.4 气体单向阀
6.4.1 材料
气体单向阀应采用奥氏体不锈钢、铜合金制造,也可以用强度、耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料制造。
6.4.2 工作压力
气体单向阀的公称工作压力不应小于装置最大工作压力。
6.4.3 性能
气体单向阀应符合GB 25972-2010中5.8.1、5.8.4〜5.8.8、5.8.10的规定。
气体单向阀应采用奥氏体不锈钢、铜合金制造,也可以用强度、耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料制造。
6.4.2 工作压力
气体单向阀的公称工作压力不应小于装置最大工作压力。
6.4.3 性能
气体单向阀应符合GB 25972-2010中5.8.1、5.8.4〜5.8.8、5.8.10的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 贮水瓶组
- 下一节:6.5 安全泄放装置