细水雾灭火装置 XF1149-2014
6.6 连接管
6.6.1 材料
瓶组装置中的连接管采用高压软管,亦可采用耐压强度、抗冲击振动能力相当的耐腐蚀金属管材。
6.6.2 工作压力
连接管公称工作压力应不小于装置的最大工作压力。
6.6.3 性能
连接管应符合GB 25972-2010中5.10.3〜5.10.6的规定。
瓶组装置中的连接管采用高压软管,亦可采用耐压强度、抗冲击振动能力相当的耐腐蚀金属管材。
6.6.2 工作压力
连接管公称工作压力应不小于装置的最大工作压力。
6.6.3 性能
连接管应符合GB 25972-2010中5.10.3〜5.10.6的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.5 安全泄放装置
- 下一节:6.7 集流管