消防安全工程指南 第2部分:火灾发生、发展及烟气的生成 GB/T31540.2-2015
附录C (规范性附录)烟气测量单位
光学烟密度可采取不同的测量单位表述。附录C介绍了多种测量单位及相互之间的换算方法。
首先,利用光学烟密度计测试烟密度的情况:初始光强度为I0的一束光线穿过烟气粒子,烟粒子可有效吸收热量的横截面面积用表示,单位为平方米(m2),该烟气粒子是随机分布的,其烟粒子密度是n=dN/dV来表示的,单位为负三次方米(m-3)。其中N表示总体积V里的烟粒子总数。如果烟气厚度为L,可由郎伯比尔定理推导出光线衰减的程度为式(C.1):
其中,消光系数K是单位体积的烟粒子总截面积,单位为m-1,根据式(C.2)计算:
烟粒子总体数量或者总的烟气产量TSP,定义为在给定时间范围内产生的烟粒子总截面积,单位为平方米(m2),根据式(C.3)计算:
烟气产生率RSP,单位为平方米每秒(m2/S),定义为在单位时间内烟粒子总截面积的增加量,是TSP的时间导数,根据式(C.4)计算:
假设所有的烟粒子以体积流速从一个管道流过,通过式(C.5)或式(C.6)可计算出烟气生成率:
或
如所有烟气流入体积为V的房间,则烟粒子总截面积的增长率与RSP相等。如烟气被完全混合,其平均烟气密度由式(C.7)得出:
在有些文献中,光线的衰减通常采用底数为10的常用对数来表示。光衰减由式(C.8)给出:
其中D表示烟气的光密度,则可得出式(C.9)〜式(C.11):
或
在感烟探测技术中,单位分贝每米(dB/m)可用来定义烟气密度,如式(C.12)〜式(C.14)所示:
