独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
4.6 25℃起始响应性能
В型报警器从25°C开始,在3°C/min和20°C/min升温速率条件下测得的响应时间应分别大于7min 13s和1min 0s。
目录
上节
下节
- 上一节:4.5 响应时间性能
- 下一节:4.7 高温响应性能