独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
4.7 高温响应性能
4.7.1 以适当的升温速率使报警器处在最高应用温度环境条件下并稳定2h,试验期间,报警器不应发出火灾报警或故障信号。
4.7.2 在最高应用温度环境条件下稳定2h后,报警器在3°C/min和20°C/min升温速率条件下测得的响应时间应符合表3规定。
4.7.2 在最高应用温度环境条件下稳定2h后,报警器在3°C/min和20°C/min升温速率条件下测得的响应时间应符合表3规定。
目录
上节
下节
- 上一节:4.6 25℃起始响应性能
- 下一节:4.8 通电性能