独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
4.9 气候环境耐受性
报警器应能耐受住表5所规定的气候条件下的各项试验。试验期间,处于通电状态的报警器应保持正常监视状态;试验后,应无破坏涂覆和腐蚀现象,响应时间应满足表4的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.8 通电性能
- 下一节:4.10 机械环境耐受性