独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
4.8 通电性能
4.8.1 报警器应能在正常监视状态下至少连续运行45d,试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号。
4.8.2 通电运行后,报警器从其对应类别的典型应用温度开始,在3°С/min和20°C/min升温速率条件下测得的响应时间应满足表4的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.7 高温响应性能
- 下一节:4.9 气候环境耐受性