火灾显示盘 GB17429-2011
4.11 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
4.11.1 试验步骤
4.11.1.1 将试样连接到试验设备上,并将试样与制造商提供的火灾报警控制器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
4.11.1.2 按GB/T 17626.11规定的试验方法对试样施加表2所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
4.11.1.3 进行基本功能试验。
4.11.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.11规定的试验设备。
