火灾显示盘 GB17429-2011
4.12 电源瞬变试验
4.12.1 试验步骤
4.12.1.1 将试样连接到电源瞬变试验装置上,并与制造商提供的火灾报警控制器相连接。
4.12.1.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9 s)~断电(1 s)”的固定程序连续通断500次,试验期间,观察并记录试样的工作状态。
4.12.1.3 进行基本功能试验。
4.12.2 试验设备
采用符合4.12.1.2试验条件的试验设备。
目录
上节
下节