独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.10 高温响应试验
5.10.1 试验步骤
首先以不大于1°C/min的升温速率升温至表1规定的相应类别试样的最高应用温度,稳定2h。然后按5.1.7的要求,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.10.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
首先以不大于1°C/min的升温速率升温至表1规定的相应类别试样的最高应用温度,稳定2h。然后按5.1.7的要求,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.10.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
目录
上节
下节
- 上一节:5.9 25℃起始响应时间试验
- 下一节:5.11 环境试验前响应时间试验