独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.11 环境试验前响应时间试验
5.11.1 试验步骤
按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.11.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.11.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
目录
上节
下节
- 上一节:5.10 高温响应试验
- 下一节:5.12 通电性能试验