独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.17 碰撞(运行)试验
5.17.1 试验步骤
5.17.1.1 将试样按5.1.3的规定刚性安装在碰撞试验设备(见附录B)的水平安装板上,使试样处于正常监视状态。
5.17.1.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面能够从水平方向碰撞试样,并对准试样最易遭受破坏的部位。然后,以1.5 m/s±0.13m/s的锤头速度、1.9J±0.1J的碰撞动能碰撞试样。碰撞后,保持2min。观察并记录试样状态。
5.17.1.3 检查试样外观及紧固部位。然后按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.17.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的要求。
- 上一节:5.16 冲击(运行)试验
- 下一节:5.18 振动(正弦)(运行)