独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
5.18 振动(正弦)(运行)
5.18.1 试验步骤
5.18.1.1 将试样按5.1.3的规定刚性安装在振动台上,使试样处于正常监视状态。
5.18.1.2 启动试验台,使其在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s2的加速度幅值、1oct/min的扫频速率,分別在X、Y、Z三个互相垂直的轴线上进行1次扫频循环。观察并记录试样状态。
5.18.1.3 检查试样外观及紧固部位。然后按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.18.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的要求。
- 上一节:5.17 碰撞(运行)试验
- 下一节:5.19 振动(正弦)(耐久)试验